Имя: Виталий | Город: Херсон

Вопрос: Подскажите,почему инвертор "Q-Power QPC1512E 1500Вт 12В" при заявленном максимальном токе транзита 30А и защитном отключении транзита 35А,отключается при 15А?
посмотреть ответ
Ответ: Здравствуйте. С такой проблемой не сталкивались, свяжитесь с нами по тел. указанным в разделе "контакты". Нужно больше информации для определения вероятной причины проблемы. Вот основные: С какой нагрузкой это происходит (вид)? Как отключается? В каком режиме? Что показывает на индикаторе? Что делаете для повторного запуска? Работает ли в это время зарядное устройство? Какой аккумулятор подключен к инвертору? ........Если проблема подтвердится Вам его заменят на исправный, с этим проблем нет, но нужно понять причину данного поведения прибора, иначе ситуация может повторится.

31.08.2013

Имя: Владимир | Город: Крым

Вопрос: Здравствуйте! Хочу подобрать оборудование под следующую задачу. Есть две линии электропередачи от разных подстанций. Мощность потребляемой электроэнергии до 7 кВА. Необходимо автоматическое переключение между этими двумя линиями в случае пропадания электроэнергии в какой-то из них.
посмотреть ответ
Ответ: Доброго времени суток! Предположим линии у Вас трехфазные, и трансформаторные подстанции разные, то тогда нужно автоматический ввод резерва с четырехполюсными контакторами, для не допущения соединения нулевых проводников, поскольку нет уверенности в их надежном заземлении на подстанции. Также не совсем понятно что имеется ввиду под мощностью 7кВА, это на фазу или суммарно? Теперь по ценам, такое устройство можно собрать за очень различную сумму денег, это где-то порядка 1500-3000грн, на не дорогих контакторах, но для точного расчета нужно больше информации о мощности, фазности и собственно источнике. Свяжитесь с нами по тел. указанным в разделе "координаты" и мы более точно просчитаем такой АВР.

23.08.2013

Имя: миша | Город: баку

Вопрос: Нужна ли подпитка220в к генератору AKSA25KVA спасибо
посмотреть ответ
Ответ: Добрый день! Если генератор в автоматическом режиме то тогда ДА нужна, от городской сети запитывается зарядное устройство аккумулятора и подогрев водяной рубашки двигателя. А в ручном режиме данные опции могут отсутствовать и соответственно необходимости в подпитке 220В нет. Запуск и собственные нужды двигателя обеспечивает аккумулятор, поставляемый в комплекте, а для альтернатора вообще ничего не нужно, они самовозбуждаемые и не требуют никакого внешнего питания.

27.05.2013

Имя: Ольга | Город: Киев

Вопрос: ДОбрый день, порекомендуйте генератор для частного дома, бензиновый.
посмотреть ответ
Ответ: Здравствуйте. Мне тяжело будет Вам порекомендовать что либо, поскольку под указанный Вами критерии подойдет с несколько сотен моделей. Нужно конкретизировать - мощность, фазность, производсто (япония-европа-корея-китай), ценовые ожидания, условия установки, периодичность эксплуатации, вид запуска. Вот сколько вопросов для определения того, что Вам подойдет. Звоните - 0972048038 , 0502708075 и я думаю что-то подберем.

21.05.2013

Имя: Тимофей | Город: Киев

Вопрос: Здравствуйте. Генератор советский, мощность 4,5кВт, трехфазный. Подключаю к нему 3 морозильные камеры по 700Вт, (2е из них на 1 фазу), стараюсь нагружать фазы равномерно, но перекоса все же не избежать. При включении камер идет высокий токовый скачек (это понятно), но после понижения на амперметре генератор все равно продолжает работать нестабильно, как бы "волнами" - перепады напряжения. Прокоментируйте пожалуйста. Реально ли его настроить, и можно ли подобрать стабилизатор под такой генератор?
посмотреть ответ
Ответ: Добрый вечер! Попробую ответить, хотя с советскими мы дело не имеем, но все же. 4,5кВт / 3фазы = 1,5кВт на фазу. У вас выходит из фразы "700Вт, (2е из них на 1 фазу)", что включаете на одну фазу 1,4кВт чем нагружаете мотор на почти 100%. Вот Вам и проблема. Плюс сюда стартовые токи и cosF, который давит мотор. Ну и конечно не факт, что старый советский генератор, хоть и армейский способен адекватно нести такой перекос и характер нагрузки, даже в исправном состоянии. Хотя может я и ошибаюсь. Попробуйте нагрузить тэнами и посомтреть на результат, сколько держит и на какой мощности идет в колебания. И помните, более чем 1,5кВт на фазу не нагружать, и желательно равномерно, дабы не допускать перекоса.

02.04.2013

Имя: Виталий | Город: Херсон

Вопрос: Здравствуйте!Решил в своей квартире установить систему резервного эл.питания мощностью около 1.5квт. Из товаров на сайте остановился на инверторе "Q-Power QPC1512E 1500Вт 12В",какие аккумуляторы посоветуете для этого инвертора на длительность 1-1.5ч при 40-75% нагрузки? И что можете сказать по поводу моего выбора(Q-Power QPC1512E 1500Вт 12В)?
посмотреть ответ
Ответ: Добрый день! Отличный выбор для обеспечения резервного электропитания, для резервирования 1,5 часа на нагрузке 750Вт Вам понадобится 110А/час, я порекомендую взять с запасом на 150А/час, что позволит за те же 1,5 часа работы не разряжать аккумулятор полностью, тем самым продлив его срок службы. По моделям рекомендую VENTURA и СТМ, они есть у нас на сайте в разделе "АККУМУЛЯТОРЫ". Единственное, что Вам нужно учесть, это место установки, на в описании на инвертор есть возможность скачать паспорт, там подробно описаны требования к помещению где будет установлени инвертор и аккмуляторы. Соблюдайте их, и он вам прослужит долгие годы.

11.03.2013

Имя: Антон | Город: Харьков

Вопрос: Здравствуйте, можете порекомендовать стабилизатор напряжения? Я затрудняюсь определиться какая минимальная мощность нужна, сколько фаз и принцип работы. 3-ёх комнатная квартира. Нагрузка:(кондиционер, стиралка, холодильник, бойлер, 3 компьютера, микроволновка, посудомойная машина, телевизор + что-то ещё может быть куплено в будущем :)
посмотреть ответ
Ответ: Добрый день! Этих вводных недостаточно для корректного совета. Вероятней всего Вы подключены к 1й фазе, 220В, тогда желательно мне знать какой автомат у Вас стоит возле счетчика и от него отталкиваться какая мощность стабилизатора возможна. Также вопрос с местом установки, в квартирах как правило это проблема, и она связанная с - недорогой но шумный, не шумный но дорогой. Дайте мне номинал вводного автомата и попробуем от этого начать подбор стабилизатора. Звоните - 0972048038 Роман.

22.12.2012

Имя: Сергей | Город: Усинск

Вопрос: Здравствуйте! Подарили аккумулятор CTM CTL90-12. Подойдет ли он как автомобильный (пусковой ток и т.д.)? Спасибо.
посмотреть ответ
Ответ: Нет, не подойдет. Это аккумулятор изготовленный по технологии AGM, он не предназначены для отдачи пусковых токов и в таком режиме (использование в автомобиле) выйдет из строя. Использовать такую батарею нужно в системах электропитания совместно с источниками бесперебойного питания.

16.11.2012

Имя: андрей | Город: армянск

Вопрос: при подключению еще одного потребителя падает наприжение до 150в а потом выравнивается.
посмотреть ответ
Ответ: Ваш вопрос не понятен. Уточните о каком оборудовании речь?

11.09.2012

Имя: Сергей | Город: Кировоград

Вопрос: купил бензогенератор KW-7500 трехфазный на 3 кв от перегрузкм одной фазы сгорел статор.можно ли его перемотать.
посмотреть ответ
Ответ: К сожалению Вашему "генератору" уже ничего не поможет, поскольку, как это не прискорбно звучит, но у Вас подделка очень низкого качества, а точнее отсутствия качества вообще. К нам все чаще обращаются покупатели такого рода "генераторов", на которых в названии цифры и 6000Вт и 7500Вт, а на самом деле 2000Вт, да еще и 3 фазы. Обмотка у таких "генераторов" не выдерживает и номинальных нагрузок. Тоесть нагрузив на одну фазу всего 1кВт вероятность выхода из строя 100%, при этом из-за перекоса напряжения оп фазам возникает очень большая вероятность выхода из строя нагрузки подключенной к двум другим фазам. Будьде внимательны при покупке такого рода оборудования, консультируйтесь с специалистами.