Вопрос: Здравствуйте. Генератор советский, мощность 4,5кВт, трехфазный. Подключаю к нему 3 морозильные камеры по 700Вт, (2е из них на 1 фазу), стараюсь нагружать фазы равномерно, но перекоса все же не избежать. При включении камер идет высокий токовый скачек (это понятно), но после понижения на амперметре генератор все равно продолжает работать нестабильно, как бы "волнами" - перепады напряжения. Прокоментируйте пожалуйста. Реально ли его настроить, и можно ли подобрать стабилизатор под такой генератор?
посмотреть ответ
Ответ: Добрый вечер! Попробую ответить, хотя с советскими мы дело не имеем, но все же.
4,5кВт / 3фазы = 1,5кВт на фазу. У вас выходит из фразы "700Вт, (2е из них на 1 фазу)", что включаете на одну фазу 1,4кВт чем нагружаете мотор на почти 100%. Вот Вам и проблема. Плюс сюда стартовые токи и cosF, который давит мотор. Ну и конечно не факт, что старый советский генератор, хоть и армейский способен адекватно нести такой перекос и характер нагрузки, даже в исправном состоянии. Хотя может я и ошибаюсь.
Попробуйте нагрузить тэнами и посомтреть на результат, сколько держит и на какой мощности идет в колебания. И помните, более чем 1,5кВт на фазу не нагружать, и желательно равномерно, дабы не допускать перекоса.